民國101年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科
第22題
某工廠之機器設備總容量為900 K W 、需用率為0 . 6 、負載設備之總功率因數為0 . 8 ,則此工 廠需受電設備容量應為
題目
某工廠之機器設備總容量為900 K W 、需用率為0 . 6 、負載設備之總功率因數為0 . 8 ,則此工 廠需受電設備容量應為
- (1) 715
- (2) 540
- (3) 675
- (4) 432 K V A
官方答案
(3) 675
解析
需用容量先算最大需量:900 kW × 0.6 = 540 kW;再依功率因數換算視在功率:S = P / cosθ = 540 / 0.8 = 675 kVA。故受電設備容量至少需 675 kVA。715 kVA 並非由本題數據算出,540 只是 kW 需量,432 kVA 則是把功率因數乘入而非除以。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。