民國101年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第22題

某工廠之機器設備總容量為900 K W 、需用率為0 . 6 、負載設備之總功率因數為0 . 8 ,則此工 廠需受電設備容量應為

題目

某工廠之機器設備總容量為900 K W 、需用率為0 . 6 、負載設備之總功率因數為0 . 8 ,則此工 廠需受電設備容量應為

  1. (1) 715
  2. (2) 540
  3. (3) 675
  4. (4) 432 K V A

官方答案

(3) 675

解析

需用容量先算最大需量:900 kW × 0.6 = 540 kW;再依功率因數換算視在功率:S = P / cosθ = 540 / 0.8 = 675 kVA。故受電設備容量至少需 675 kVA。715 kVA 並非由本題數據算出,540 只是 kW 需量,432 kVA 則是把功率因數乘入而非除以。