活線作業開始之前應先連絡將有關饋線之斷路器復閉電驛閉鎖,以防斷路器

題目

活線作業開始之前應先連絡將有關饋線之斷路器復閉電驛閉鎖,以防斷路器

  1. (1) 自動復閉
  2. (2) 不跳脫
  3. (3) 不送電
  4. (4) 不斷電

官方答案

(1) 自動復閉

解析

活線作業前,作業人員仍在帶電線路上,若饋線斷路器因故跳脫後又自動復閉,將使線路突然再送電,危及作業安全。因此須事先連絡電力調度或相關單位,將該饋線的復閉電驛閉鎖,使斷路器跳脫後不會自動復閉。選項1「自動復閉」正是要防止的動作,並非防止不跳脫、不送電或不斷電。