民國101年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科
第39題
二具額定100 K V A 變壓器作V - V 結線時,其額定最大輸出容量為
題目
二具額定100 K V A 變壓器作V - V 結線時,其額定最大輸出容量為
- (1) 173 . 2
- (2) 150
- (3) 200
- (4) 141 . 4 K V A
官方答案
(1) 173 . 2
解析
V-V結線是用兩台單相變壓器接成開口三角形,其可供三相負載的最大容量為單台容量乘以√3,即100×1.732=173.2 kVA。兩台容量直接相加200 kVA是三相△-△結線的理想值,V-V結線僅約為其86.6%;150 kVA與141.4 kVA皆不符此計算。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。