民國101年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第41題

目前桿上變壓器的溫升限度為

題目

目前桿上變壓器的溫升限度為

  1. (1) 75 °C
  2. (2) 85 °C
  3. (3) 65 °C
  4. (4) 55 °C

官方答案

(3) 65 °C

解析

桿上變壓器多為油浸式,其溫升限度一般訂為65°C,係指變壓器在額定負載下繞組或油溫相對於周圍空氣的容許上升值。溫升過高會加速絕緣紙老化、縮短壽命,甚至造成絕緣擊穿。55°C過於保守、75°C與85°C則超過常見桿上變壓器的容許溫升,故選65°C。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料