民國102年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第49題

15 K V 級交連P E 電纜之裝置試驗電壓為D C

題目

15 K V 級交連P E 電纜之裝置試驗電壓為D C

  1. (1) 15 K V
  2. (2) 53 K V
  3. (3) 95 K V
  4. (4) 75 K V 時間為15 分鐘

官方答案

(2) 53 K V

解析

依台電配電線路施工及電纜驗收規範,15 kV 級交連 PE(XLPE)電纜之裝置試驗(敷設後直流耐壓試驗)電壓為 DC 53 kV,加壓時間 15 分鐘,試驗期間絕緣不得擊穿。此值約為額定電壓 15 kV 之 3.5 倍(15×3.5=52.5≈53 kV),亦約為相對地電壓 15÷√3≈8.66 kV 之 6 倍。15 kV 過低不符耐壓要求;75 kV、95 kV 為更高電壓級(如 25 kV 級)之試驗值,故本題答案為 53 kV。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料