民國102年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科

第29題

某一配電線路由原3 . 3 K V 改壓為6 . 6 / 11 . 4 K V 時,若其供電容量不變,則其線路電壓降百分 率約為原來之

題目

某一配電線路由原3 . 3 K V 改壓為6 . 6 / 11 . 4 K V 時,若其供電容量不變,則其線路電壓降百分 率約為原來之

  1. (1) 1 / 2
  2. (2) 1 / 12
  3. (3) 1 / 9
  4. (4) 1 / ( 2 )

官方答案

(2) 1 / 12

解析

配電線路電壓降百分率 ΔV%=(I·Z·L)/V×100%。供電容量 S=√3·V·I 不變時,I=S/(√3·V),故 ΔV% ∝ I/V ∝ 1/V²。原線電壓為 3.3kV,改壓後線電壓為 11.4kV(6.6kV 為相電壓),新舊比=(3.3/11.4)²=10.89/129.96≈0.0838≈1/12。因此電壓降百分率約為原來之 1/12。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。