民國102年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科
第3題
停電線路裝掛接地線的順序為
題目
停電線路裝掛接地線的順序為
- (1) 接地與裝掛同時進行
- (2) 先掛於線路導線然後接地
- (3) 不拘先後裝掛均可
- (4) 先接地後再掛於線路導線
官方答案
(4) 先接地後再掛於線路導線
解析
裝掛接地線須「先接地、後掛導線」:先將接地夾固定於接地極(接地棒),確認接地良好,再以絕緣操作桿把接地夾掛上停電導線,使導線電位被牽制於地電位,並能導引誤送電或感應電流的故障電流。拆除時順序相反,先拆導線端、再拆接地端。若先掛導線再接地,掛線瞬間人體與導線之間可能承受電位差。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。