民國102年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科
第31題
活線作業換裝三相開關,於投入開關送電後應做
題目
活線作業換裝三相開關,於投入開關送電後應做
- (1) 拆除橡皮線管
- (2) 拆除安全腳踏板
- (3) 拆除橡皮毯
- (4) 拆除活線跳線夾
官方答案
(4) 拆除活線跳線夾
解析
活線更換三相開關時,先以活線跳線夾(旁路跳線)跨接旁路維持供電,拆換開關並投入送電後,線路已改由新開關正常導通,此時方可拆除原本的活線跳線夾恢復原接線。橡皮毯、橡皮線管、安全腳踏板為作業中防護措施,送電後依序撤除,但題目所指送電後應做之動作即為拆除活線跳線夾。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。