民國102年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科

第5題

活線作業前,作業負責人應請值班員將作業饋線之

題目

活線作業前,作業負責人應請值班員將作業饋線之

  1. (1) 過流電驛
  2. (2) 接地電驛
  3. (3) 方向性電驛
  4. (4) 復閉電驛自動改為手動

官方答案

(4) 復閉電驛自動改為手動

解析

活線作業期間若線路故障跳脫,復閉電驛會自動再次送電,將使作業人員暴露於突發送電的危險。因此作業負責人應事先洽值班員(調度員),把該作業饋線的復閉電驛由自動改為手動,並掛牌管制,待人員撤離、作業結束後再恢復。過流、接地、方向性電驛屬保護功能,與防止自動再送電無關。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料