民國102年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科

第55題

6 / 11 . 4 K V 多重接地系統,避雷器額定電壓需選用

題目

6 . 6 / 11 . 4 K V 多重接地系統,避雷器額定電壓需選用

  1. (1) 4 . 5 K V
  2. (2) 18 K V
  3. (3) 9 K V
  4. (4) 12 K V

官方答案

(3) 9 K V

解析

6.6/11.4 kV為三相四線多重接地(有效接地)系統,線對線電壓11.4 kV、線對中性線6.6 kV。避雷器額定電壓選用,對有效接地系統應不小於0.8倍線對線電壓:0.8×11.4=9.12 kV,故選用9 kV級避雷器。選項1(4.5 kV)適用3.3/5.7 kV系統、選項4(12 kV)偏高、選項2(18 kV)適用22.8 kV級。故答案3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料