民國102年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科
第17題
於架設導線增減處或導線線徑不同處之電桿,其拉力不平衡超出電桿設計縱面荷重時,須做
題目
於架設導線增減處或導線線徑不同處之電桿,其拉力不平衡超出電桿設計縱面荷重時,須做
- (1) 四方支線
- (2) 縱面支線
- (3) 單向橫面支線
- (4) 兩側橫面支線補強
官方答案
(2) 縱面支線
解析
在導線增減處(如分歧、引下)或線徑不同之連接處,電桿兩側導線張力不相等,會產生沿線路方向之不平衡拉力。當此不平衡力超過電桿設計之縱面荷重時,須裝設縱面支線(順線路方向之支線)分擔拉力,防止電桿傾倒。四方支線用於張力更大或角度桿之全方位補強,單向或兩側橫面支線承受的是橫向力,無法抵消順線方向之不平衡張力。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。