民國102年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第35題

活線更換線路開關時使用活線跳線夾的目的是

題目

活線更換線路開關時使用活線跳線夾的目的是

  1. (1) 在作業中不影響供電
  2. (2) 減少工作量
  3. (3) 增加線路美觀
  4. (4) 增加線路容量

官方答案

(1) 在作業中不影響供電

解析

活線更換線路開關時,使用活線跳線夾(旁路跨接線夾)之目的,在於作業期間以旁路導線維持該回路持續供電,使用戶不停電,以提升供電可靠度。其並非為減少工作量、增加線路美觀或提升線路容量,故選1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料