民國102年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第4題

某工廠之機器設備總容量為900 K W 、需用率為0 . 6 、負載設備之總功率因數為0 . 8 ,則此工 廠需受電設備容量應為

題目

某工廠之機器設備總容量為900 K W 、需用率為0 . 6 、負載設備之總功率因數為0 . 8 ,則此工 廠需受電設備容量應為

  1. (1) 715
  2. (2) 432
  3. (3) 540
  4. (4) 675 K V A

官方答案

(4) 675 K V A

解析

需受電設備容量依「總容量×需用率÷功率因數」計算:最大需量=900 kW×0.6=540 kW;視在功率(kVA)=540 kW÷0.8=675 kVA,故需受電設備容量為675 kVA,選項4正確。選項3的540只是有效功率(kW),尚未除以功率因數;選項2的432與選項1的715皆非由本題數據依公式求得。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料