民國102年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第47題

使用3300 / 220 伏特單相變壓器三具,欲將三相四線式5700 伏特電源變成三相220 伏特時, 其接線方法為

題目

使用3300 / 220 伏特單相變壓器三具,欲將三相四線式5700 伏特電源變成三相220 伏特時, 其接線方法為

  1. (1) Y-△
  2. (2) Y-Y
  3. (3) △-△
  4. (4) △-Y

官方答案

(1) Y-△

解析

三相四線式5700V電源的相電壓為5700/√3≒3291V,接近變壓器一次額定3300V,故一次側採Y接,每具僅承受相電壓。二次側每具220V,要得到三相220V線電壓,必須採Δ接,因Δ接的線電壓等於單具二次電壓。若二次採Y接,線電壓約220×1.732≒381V,不符合220V需求;一次採Δ接則每具承受5700V,超過額定。故選Y-Δ。