停電線路裝掛接地線的順序為
題目
停電線路裝掛接地線的順序為
- (1) 接地與裝掛同時進行
- (2) 先接地後再掛於線路導線
- (3) 先掛於線路導線然後接地
- (4) 不拘先後裝掛均可
官方答案
(2) 先接地後再掛於線路導線
解析
停電線路裝掛接地線應「先接地、後掛導線」:先將接地夾固定於接地側(接地棒),再將另一端夾上線路導線,使導線電位經接地迴路洩放;拆除時順序相反,先拆導線端、再拆接地端。如此可避免裝掛瞬間人體串接於感應電壓或誤送電回路,並使線路上殘留電荷與感應電壓先行導入大地,確保作業安全。