民國102年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科
第73題
選擇管路配置方式之主要因數為
題目
選擇管路配置方式之主要因數為
- (1) 配合人孔配置
- (2) 散熱
- (3) 建設費用
- (4) 施工難易
官方答案
(2) 散熱
解析
管路配置方式包含管排的排列、間距與層數,會直接影響電纜散熱,進而決定載流量與絕緣壽命。若管路過於密集,熱量不易散出,電纜溫度升高會加速絕緣老化,甚至限制供電容量。因此配置方式雖也需兼顧人孔位置、建設費用與施工難易,但主要技術因素為散熱。