民國102年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第77題

高壓電纜終端作電力錐,主要功用為

題目

高壓電纜終端作電力錐,主要功用為

  1. (1) 防水
  2. (2) 增加機械力
  3. (3) 防止閃路
  4. (4) 釋放電應力

官方答案

(4) 釋放電應力

解析

高壓電纜終端因絕緣屏蔽被切除,電場會集中在半導電層邊緣,若未處理容易沿絕緣表面放電。電力錐利用絕緣材料形成漸變的幾何形狀,使電場由集中變為均勻,達到釋放電應力的目的;防水與增加機械力不是其主要功能,防止閃絡則是電應力改善後的結果。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料