民國103年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第1題

高低壓雙終端桿之緊線作業順序以

題目

高低壓雙終端桿之緊線作業順序以

  1. (1) 負荷側導線緊妥後再緊電源側
  2. (2) 兩側相對導線同時緊線
  3. (3) 兩側非相對導線同時緊線
  4. (4) 電源側導線緊妥後再緊負荷側為宜

官方答案

(2) 兩側相對導線同時緊線

解析

雙終端桿係指高、低壓線路均由電源側與負荷側兩端引入並終端錨定之電桿,桿身承受兩側導線之水平張力。緊線(收緊導線)時若順序不當,易使電桿承受不平衡側向力而傾斜或位移。正確作業應採『兩側相對導線同時緊線』(選項2),亦即左右兩側同一相對位置之導線同步施拉,使張力互相抵消、電桿保持垂直穩定。若先緊電源側或負荷側,或兩側非相對導線同時施拉,均會造成桿身受力不均,增加倒桿或歪斜風險,故非適宜順序。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料