民國103年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第37題

於架設導線增減處或導線線徑不同處之電桿,其拉力不平衡超出電桿設計縱面荷重時,須做

題目

於架設導線增減處或導線線徑不同處之電桿,其拉力不平衡超出電桿設計縱面荷重時,須做

  1. (1) 縱面支線
  2. (2) 單向橫面支線
  3. (3) 兩側橫面支線
  4. (4) 四方支線補強

官方答案

(1) 縱面支線

解析

當電桿位於導線增減處或線徑不同處,前後檔距或導線張力不一致,會產生沿線路方向(縱向)之不平衡張力。若此不平衡張力超出電桿設計所能承受之縱面(縱向)荷重時,電桿有沿線路方向傾倒之虞,應加裝縱面支線(順線路方向支線)以平衡縱向拉力。單向或兩側橫面支線係抵抗橫向風力與角度張力,四方支線則用於終端或轉角大之處,均非針對縱向不平衡張力。故本題應做縱面支線補強,正確答案為選項 1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。