二具額定100 K V A 變壓器作V - V 結線時,其額定最大輸出容量為
題目
二具額定100 K V A 變壓器作V - V 結線時,其額定最大輸出容量為
- (1) 200
- (2) 173 . 2
- (3) 150
- (4) 141 . 4 K V A
官方答案
(2) 173 . 2
解析
V-V 結線又稱開口三角形(open delta)結線,是用兩台單相變壓器接成三相供電。其額定輸出容量並不等於兩台容量相加,而須以√3 折算:S=√3×單台容量=1.732×100=173.2 kVA。也就是說,兩台合計 200 kVA 的裝置容量只能輸出約 173.2 kVA,利用率約 86.6%。選項 200 是兩台容量直接相加,會高估實際可供應的負載;150 與 141.4 則是誤用其他係數(如 1.5 或√2)所得,均非 V-V 結線的容量計算方式。