民國103年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第77題

活線連接跳線時,其負載電流宜在

題目

活線連接跳線時,其負載電流宜在

  1. (1) 20
  2. (2) 10
  3. (3) 30
  4. (4) 50 安培以下

官方答案

(2) 10

解析

活線連接跳線係以跳線夾跨接帶電導線,夾口接觸面積有限,若電流過大將使接點溫度升高,造成氧化、燒損甚至斷線。因此負載電流宜控制在 10 安培以下,屬小容量負載之活線作業範圍;電流較大者應改採停電作業或其他方式。20、30、50 安培均超過跳線夾安全跨接容量,不適宜作為活線連接跳線之負載電流上限。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料