三具100 K V A 變壓器以△─△結線供電,倘其中一具燒損,改為以二具以V ─V 結線供電, 則其供電容量約為原總容量之

題目

三具100 K V A 變壓器以△─△結線供電,倘其中一具燒損,改為以二具以V ─V 結線供電, 則其供電容量約為原總容量之

  1. (1) 57
  2. (2) 67
  3. (3) 60
  4. (4) 65 %

官方答案

(1) 57

解析

三具單相變壓器作 △─△ 結線時,總容量為 3 × 100 = 300 KVA。若其中一具燒損改採 V ─ V(開角型/開放三角)結線,由剩餘二具供電,其三相容量為 √3 × 單台容量 = √3 × 100 ≒ 173.2 KVA。與原總容量相比:173.2 / 300 ≒ 0.577 ≒ 57%。此即開角型結線約可提供原容量 57% 之由來。其餘 60%、65%、67% 均與 √3 / 3 之推導值不符,故選 57%。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料