民國104年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科
第39題
直線塑膠管路計算電纜拖拉張力,電纜與管璧之摩擦係數採用
題目
直線塑膠管路計算電纜拖拉張力,電纜與管璧之摩擦係數採用
- (1) 0 . 7
- (2) 0 . 5
- (3) 0 . 3
- (4) 0 . 9
官方答案
(2) 0 . 5
解析
電纜在直線管路內拖拉時,所需張力以 T=μWL 估算,其中 μ 為電纜與管壁之摩擦係數、W 為單位長度電纜重量、L 為拖拉長度。塑膠管內壁較為光滑,計算時摩擦係數一般採用0.5;摩擦係數愈大,同樣長度所需拖拉張力愈大,愈容易超過電纜容許張力而傷及絕緣或導體,因此選用何值須依管材種類查規範決定。本題直線塑膠管路採用0.5。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。