民國104年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第52題

變壓器接線中,會產生第三諧波電壓之接法為

題目

變壓器接線中,會產生第三諧波電壓之接法為

  1. (1) △-△
  2. (2) Y-Y
  3. (3) Y-△
  4. (4) △-Y

官方答案

(2) Y-Y

解析

變壓器繞組接線中,三次諧波電流三相同相。Y-Y 接法(兩側均星形且無中性線引出之三相三線)時,三次諧波励磁電流無法在線路中流通,造成鐵心磁通含有三次諧波,進而在繞組感應出三次諧波電壓,使相電壓波形畸變。△-△ 接法時三次諧波電流可在三角環路中循環,不會出現於端電壓;Y-△ 或 △-Y 因有三角側提供通路,三次諧波電流可流通,亦能抑制諧波電壓。故會產生三次諧波電壓者為 Y-Y 接法。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料