民國104年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科

第16題

配電線路由3 . 3 K V 上升到6 . 6 K V,同一損失率送電時,送電電力比升壓前增加

題目

配電線路由3 . 3 K V 上升到6 . 6 K V,同一損失率送電時,送電電力比升壓前增加

  1. (1) 2 倍
  2. (2) 4 倍
  3. (3) 倍
  4. (4) 3 倍

官方答案

(2) 4 倍

解析

設線路損失率 δ=線路損失/輸送功率=I²R/(VI)=IR/V。同一損失率下 IR/V=常數,故 I∝V/R;輸送功率 P=VI∝V²/R。電壓由3.3kV升至6.6kV,倍數為2,P變為2²=4倍,故送電電力比升壓前增加為4倍。選2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料