民國104年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科
第16題
配電線路由3 . 3 K V 上升到6 . 6 K V,同一損失率送電時,送電電力比升壓前增加
題目
配電線路由3 . 3 K V 上升到6 . 6 K V,同一損失率送電時,送電電力比升壓前增加
- (1) 2 倍
- (2) 4 倍
- (3) 倍
- (4) 3 倍
官方答案
(2) 4 倍
解析
設線路損失率 δ=線路損失/輸送功率=I²R/(VI)=IR/V。同一損失率下 IR/V=常數,故 I∝V/R;輸送功率 P=VI∝V²/R。電壓由3.3kV升至6.6kV,倍數為2,P變為2²=4倍,故送電電力比升壓前增加為4倍。選2。