民國104年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科
第19題
張力處所鋁線壓接,導線應
題目
張力處所鋁線壓接,導線應
- (1) 塗佈絕緣油
- (2) 包紮P V C 膠帶
- (3) 塗佈防氧保護油
- (4) 塗佈鉻酸鋅糊
官方答案
(4) 塗佈鉻酸鋅糊
解析
鋁線於張力處所壓接時,鋁表面極易氧化生成絕緣性的氧化鋁層,使接觸電阻增大並影響機械強度,故應塗佈鉻酸鋅糊(zinc chromate paste)以抑制氧化、確保壓接良導通。塗絕緣油、包PVC膠帶、塗防氧保護油皆非鋁線壓接標準工法,無法達成防氧化與導電目的。