民國104年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科

第19題

張力處所鋁線壓接,導線應

題目

張力處所鋁線壓接,導線應

  1. (1) 塗佈絕緣油
  2. (2) 包紮P V C 膠帶
  3. (3) 塗佈防氧保護油
  4. (4) 塗佈鉻酸鋅糊

官方答案

(4) 塗佈鉻酸鋅糊

解析

鋁線於張力處所壓接時,鋁表面極易氧化生成絕緣性的氧化鋁層,使接觸電阻增大並影響機械強度,故應塗佈鉻酸鋅糊(zinc chromate paste)以抑制氧化、確保壓接良導通。塗絕緣油、包PVC膠帶、塗防氧保護油皆非鋁線壓接標準工法,無法達成防氧化與導電目的。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料