民國105年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第11題

一變壓器檢修時,不慎將一次側線圈匝數減少,假設二次側之功率不變,其結果將導致

題目

一變壓器檢修時,不慎將一次側線圈匝數減少,假設二次側之功率不變,其結果將導致

  1. (1) 二次側電壓降低電流升高
  2. (2) 二次側電壓升高電流降低
  3. (3) 二次側電壓降低電流亦降低
  4. (4) 二次側電壓升高,電流亦升高

官方答案

(2) 二次側電壓升高電流降低

解析

變壓器電壓比公式為 V2/V1 = N2/N1。當一次側線圈匝數 N1 減少,而二次側匝數 N2 不變時,比值 N2/N1 變大,故二次側電壓 V2 升高。題設二次側功率 P2 = V2 × I2 維持不變,則二次側電流 I2 = P2 / V2;因 V2 升高,分母變大,電流 I2 隨之降低。因此結果為二次側電壓升高、電流降低。選項 1、3、4 所述之電壓或電流升降方向均有錯誤,故選項 2 正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料