民國105年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第31題

變壓器並不因負載增減而影響之損失為

題目

變壓器並不因負載增減而影響之損失為

  1. (1) 鐵損
  2. (2) 銅損
  3. (3) 渦流損失
  4. (4) 磁滯損失

官方答案

(1) 鐵損

解析

變壓器的損失分為鐵損與銅損兩大類。鐵損發生於鐵心,由磁滯損失與渦流損失組成,其大小取決於加於線圈的電壓與頻率(即磁通密度),只要電壓、頻率不變,鐵損即為固定值,不隨負載電流增減而改變,故又稱固定損失。銅損則是一、二次側線圈電阻造成的 I²R 損失,與負載電流的平方成正比,會隨負載增減而變化。渦流損失與磁滯損失是鐵損的組成成分,本題問的是整體名稱,故選鐵損。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料