民國105年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第43題

台灣電力公司所使用之變壓器為

題目

台灣電力公司所使用之變壓器為

  1. (1) 正極性
  2. (2) 加極性
  3. (3) 減極性
  4. (4) 中極性

官方答案

(3) 減極性

解析

台電配電變壓器統一採用減極性。極性測試時,將一次側 H1 與二次側 X1 連接,若在 H2、X2 間量得的電壓為兩側電壓之差,即為減極性。採用統一極性可確保變壓器並聯時二次側電壓同相,避免因極性相反造成電壓相加及環流,也有利於器材標準化。