民國105年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第67題

4 k V 供電系統單相亭置式變壓器過載保護熔絲,下列哪些選用錯誤?

題目

11 . 4 k V 供電系統單相亭置式變壓器過載保護熔絲,下列哪些選用錯誤?

  1. (1) 容量167 k V A 選用65 A
  2. (2) 容量100 k V A 選用50 A
  3. (3) 容量25 k V A 選用8 A
  4. (4) 容量50 k V A 選用12 A

官方答案

(1) 容量167 k V A 選用65 A、(2) 容量100 k V A 選用50 A

解析

11.4 kV 單相變壓器一次側額定電流 I=kVA/11.4。167 kVA 約 14.6 A,選 65 A 約為額定電流 4.4 倍;100 kVA 約 8.8 A,選 50 A 約 5.7 倍,兩者對過載保護而言明顯過大,故障時無法及時切離。25 kVA 約 2.2 A 選 8 A、50 kVA 約 4.4 A 選 12 A,倍數分別約 3.7 與 2.7,符合小型變壓器兼顧湧流之選用原則。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料