民國105年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科

第17題

於架設導線增減處或導線線徑不同處之電桿,其拉力不平衡超出電桿設計縱面荷重時,須 做

題目

於架設導線增減處或導線線徑不同處之電桿,其拉力不平衡超出電桿設計縱面荷重時,須 做

  1. (1) 四方支線
  2. (2) 單向橫面支線
  3. (3) 縱面支線
  4. (4) 兩側橫面支線補強

官方答案

(3) 縱面支線

解析

導線增減或線徑不同,會使電桿兩側產生沿線方向的不平衡拉力;當此拉力超過電桿設計縱面荷重時,應裝設縱面支線,將不平衡拉力傳至地面錨錠或另一側,以保護電桿。橫面支線主要抵抗側向風力及橫向負載,不能替代縱面支線;支線角度、錨錠強度與地質條件也須符合規定。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。