民國105年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科
第78題
3 ψ 4 W 11 . 4 k V 配電線路,高壓線裝設何種開關,可於有負載下直接操作?
題目
3 ψ 4 W 11 . 4 k V 配電線路,高壓線裝設何種開關,可於有負載下直接操作?
- (1) 熔絲鏈型分段開關
- (2) 區分器
- (3) L B S
- (4) 復閉器
官方答案
(3) L B S、(4) 復閉器
解析
可帶負載操作之開關,必須具備啟斷負載電流的能力。LBS即負載啟斷開關,專門用於有載下投入與啟斷;復閉器本質為可啟斷負載電流及故障電流的斷路器,並具復閉功能,故亦可在有載下操作。熔絲鏈型分段開關與區分器不具安全啟斷負載電流的能力,通常須在無載或停電後操作。因此選3、4。