民國105年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第33題

為了減少配電線路因雷擊而停電,在線路上應裝設

題目

為了減少配電線路因雷擊而停電,在線路上應裝設

  1. (1) D S
  2. (2) L A
  3. (3) A B S
  4. (4) F C

官方答案

(2) L A

解析

LA即避雷器(Lightning Arrester),裝設於配電線路與大地之間,正常電壓下呈高阻抗而不導通;當雷擊產生突波過電壓時,它會迅速導通,將雷電流洩放入地並限制線路電壓,使變壓器、開關等設備不致絕緣破壞,可明顯減少雷害停電。DS為分段開關、FC為熔絲鏈開關,功能在於隔離與過電流保護,並不具備吸收雷突波的能力。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料