一次側13 . 8 k V 單相100 k V A 亭置式變壓器,應選用
題目
一次側13 . 8 k V 單相100 k V A 亭置式變壓器,應選用
- (1) 25
- (2) 12
- (3) 80
- (4) 8 安培之熔絲作為過載保護
官方答案
(2) 12
解析
變壓器一次額定電流 I=100 kVA÷13.8 kV≒7.25 A。一次側熔絲除承載額定電流外,尚須忍受送電激磁湧流,一般取額定電流 1.5 倍左右,7.25×1.5≒10.9 A,故選用 12 A。8 A 與正常電流過於接近,易誤熔斷;25 A 與 80 A 遠大於額定電流,過載時無法及時切離。