民國105年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第68題

變壓器之特性試驗包含下列哪些?

題目

變壓器之特性試驗包含下列哪些?

  1. (1) 極性試驗
  2. (2) 電壓比試驗
  3. (3) 匝比試驗
  4. (4) 濕度試驗

官方答案

(1) 極性試驗、(2) 電壓比試驗、(3) 匝比試驗

解析

變壓器的特性試驗是為了確認電氣特性,作為並聯運轉、保護電驛設定與接線的依據。極性試驗用來判定一次側與二次側感應電壓的相對極性(加極性或減極性),避免並聯時產生環流;電壓比試驗與匝比試驗則驗證二次電壓是否符合額定、繞組匝數比是否正確,兩者常一併實施。濕度試驗屬於環境耐濕性能的驗證,並非變壓器出廠時的特性試驗項目。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。