民國105年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第72題

壓縮型套管之壓接施工,下列哪些較適宜?

題目

壓縮型套管之壓接施工,下列哪些較適宜?

  1. (1) 兩線端應先用鋼絲刷擦淨,若為鋁線須塗酪酸鋅糊( 張力處) 或防氧保護油( 非張力處) 後始可套入套管壓接
  2. (2) P V C 鋁風雨線與銅線以H 型鋁壓接套管壓接者每一接續處須壓接1 只
  3. (3) 非桿距間之接頭( 如跳線等) 應距離礙子支持點150 ~ 200 mm
  4. (4) 桿距間之接頭應距離礙子支持點3 m 以上、距終端處7 . 5 m 以上

官方答案

(1) 兩線端應先用鋼絲刷擦淨,若為鋁線須塗酪酸鋅糊( 張力處) 或防氧保護油( 非張力處) 後始可套入套管壓接、(3) 非桿距間之接頭( 如跳線等) 應距離礙子支持點150 ~ 200 mm、(4) 桿距間之接頭應距離礙子支持點3 m 以上、距終端處7 . 5 m 以上

解析

壓接前須先用鋼絲刷除去導體表面氧化膜,鋁線在張力處塗酪酸鋅糊、非張力處塗防氧保護油,防止再氧化並抑制銅鋁接觸的電化學腐蝕。接頭位置應避開應力集中區:非桿距間的接頭(如跳線)須距礙子支持點150~200mm,桿距間接頭須距礙子支持點3m以上、距終端7.5m以上。H型鋁壓接套管每一接續處只壓1只,接觸面積與握裹力不足,一般須壓接2只,故不適宜。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料