民國106年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第25題

為了減少配電線路因雷擊而停電,在線路上應裝設

題目

為了減少配電線路因雷擊而停電,在線路上應裝設

  1. (1) L A
  2. (2) F C
  3. (3) A B S
  4. (4) D S

官方答案

(1) L A

解析

雷擊會在配電線路上產生突波過電壓,裝設避雷器(LA)可在電壓超過設定值時導通,將雷突波電流泄放至大地,並把殘壓限制在設備絕緣耐受範圍內,因而減少停電。LA通常裝在線路末端、變壓器及開關附近。熔絲鏈開關(FC)主要作過電流保護,並不以泄放雷突波為目的;ABS架空被覆線在於減少外物碰觸;DS隔離開關僅供隔離,不能保護雷擊。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。