民國106年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科
第35題
三具50 k V A 變壓器△-△結線以3 ψ 220 V 供電,倘其中一具故障,可暫以二具V - V 結 線仍3 ψ 220 V 供電,其供電容量為
題目
三具50 k V A 變壓器△-△結線以3 ψ 220 V 供電,倘其中一具故障,可暫以二具V - V 結 線仍3 ψ 220 V 供電,其供電容量為
- (1) 90
- (2) 100
- (3) 86
- (4) 95 k V A
官方答案
(3) 86
解析
△-△結線中一具變壓器故障後,可用其餘兩具改接成V-V結線繼續供電。V-V結線的可用容量並非兩具容量相加(50+50=100 kVA),而是單具容量乘√3,因兩具變壓器電流相位相差60°,不能完全發揮額定容量。計算:P=√3×50=1.732×50≒86.6 kVA,約86 kVA。故供電容量為86 kVA,而非90、95或100 kVA;此即V-V結線容量利用率僅約86.6%的原因。