民國106年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第4題

一般情況,11 . 4 k V 三相四線系統之中性線,除各接戶設施之接地點不計外,整條線路上 每1 . 6 公里合計至少應有

題目

一般情況,11 . 4 k V 三相四線系統之中性線,除各接戶設施之接地點不計外,整條線路上 每1 . 6 公里合計至少應有

  1. (1) 4
  2. (2) 6
  3. (3) 8
  4. (4) 2 個接地點

官方答案

(1) 4

解析

依「電業供電線路裝置規則」,11.4 kV三相四線系統的中性線,除了各接戶設施的接地點不計外,整條線路每1.6公里合計至少應有4個接地點,平均約每400公尺設置一處。中性線多點接地可以降低中性線的電位偏移,並在雷擊或故障時提供電流洩放路徑,維持相電壓平衡,保障用戶設備安全。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料