三相12 k V - 415 / 240 V 500 k V A 變壓器,其一次側額定電流為
題目
三相12 k V - 415 / 240 V 500 k V A 變壓器,其一次側額定電流為
- (1) 12 A
- (2) 40 A
- (3) 34 A
- (4) 24 A
官方答案
(4) 24 A
解析
三相變壓器額定電流公式為 I=S/(√3×V),其中S為額定容量、V為線電壓。一次側額定電流 I=500×10³/(1.732×12×10³)=500000/20784≒24.06安培,約為24安培。計算時容量須以VA為單位、電壓以V為單位,且三相系統分母須含√3,若誤用單相公式會得到約41.7安培,與選項不符。