第58題

於常開點操作開關,應先量測開關兩側之相別,當兩側電壓差在標稱電壓之

題目

於常開點操作開關,應先量測開關兩側之相別,當兩側電壓差在標稱電壓之

  1. (1) 13
  2. (2) 10
  3. (3) 11
  4. (4) 12 % 以內,即表同相( i n p h a s e )

官方答案

(2) 10

解析

配電系統常開點(聯絡開關、常開分歧點)操作合閉前,須以相別測定器量測開關兩側電壓差。當兩側電壓差在標稱電壓10%以內,即判定為同相(in phase),方可合閉,避免非同期併聯產生異常故障電流。13%、11%、12%均非規範容許值,故選2(10%)。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。