民國106年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科
第66題
從事活線更換線路開關,其工作順序哪些錯誤?
題目
從事活線更換線路開關,其工作順序哪些錯誤?
- (1) 掩蔽活線→接跳線夾( 旁路) →拆裝開關
- (2) 接跳線夾( 旁路) →掩蔽活線→拆裝開關
- (3) 掩蔽活線→解開跳線→接跳線夾( 旁路)
- (4) 切 開開關→掩蔽活線→接跳線夾( 旁路)
官方答案
(2) 接跳線夾( 旁路) →掩蔽活線→拆裝開關、(3) 掩蔽活線→解開跳線→接跳線夾( 旁路)、(4) 切 開開關→掩蔽活線→接跳線夾( 旁路)
解析
活線更換線路開關的正確順序為:先以絕緣掩蔽具包覆鄰近活線,再以跳線夾建立旁路,使開關兩側等電位、負載電流改由旁路流通,之後才拆裝開關,如選項1。選項2未掩蔽即接跳線,人員有觸電之虞;選項3先解開跳線會使負載停電並產生電弧;選項4先切開開關即中斷供電,失去活線作業意義。故錯誤者為2、3、4。