民國106年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科
第72題
活線更換線路開關使用活線跳線夾作為旁路時,應注意線夾之額定
題目
活線更換線路開關使用活線跳線夾作為旁路時,應注意線夾之額定
- (1) 電容
- (2) 電阻
- (3) 電流
- (4) 電壓
官方答案
(3) 電流、(4) 電壓
解析
活線作業以跳線夾作為旁路(bypass)時,跳線夾需承受該線路的負載電流與系統電壓,因此必須注意其額定電流與額定電壓,確保不超過線夾允許值而過熱或絕緣崩潰。電容、電阻並非選用線夾時的額定參數。故應注意者為電流(選項3)與電壓(選項4)。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。