民國106年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科
第77題
下列哪些開關使用於地下配電室?
題目
下列哪些開關使用於地下配電室?
- (1) 限流熔絲開關
- (2) 亭置式自動線路開關
- (3) 熔絲鏈開關
- (4) 電力保險絲開關
官方答案
(1) 限流熔絲開關、(2) 亭置式自動線路開關、(4) 電力保險絲開關
解析
地下配電室所用開關設備須為密閉、可負擔地下系統電流與故障者。限流熔絲開關(CLS)、亭置式自動線路開關(PALS)、電力保險絲開關(PFS)均屬地下配電常用開關。熔絲鏈開關(分歧熔絲、cutout)為桿上架空線路設備,藉礙子懸掛、具外露熔絲,不適用於地下配電室。故使用於地下配電室者為1、2、4。