三具100 k V A 變壓器以△─△結線供電,倘其中一具燒損,改為以二具以V ─V 結線供電, 則其供電容量約為原總容量之
題目
三具100 k V A 變壓器以△─△結線供電,倘其中一具燒損,改為以二具以V ─V 結線供電, 則其供電容量約為原總容量之
- (1) 67
- (2) 65
- (3) 60
- (4) 57 %
官方答案
(4) 57 %
解析
三具 100 kVA 變壓器△─△結線總容量 = 3 × 100 = 300 kVA。其中一具燒損改以二具作 V─V(開角型)結線時,供電容量 = √3 × 單具容量 = 1.732 × 100 ≈ 173.2 kVA。佔原總容量比例 = 173.2 ÷ 300 = 0.577 ≈ 57%。故選項 4(57%)正確;67%、65%、60% 均與 √3/3 計算結果不符。