民國106年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科
第15題
切開供電中之熔絲鏈開關應配合使用
題目
切開供電中之熔絲鏈開關應配合使用
- (1) 電容消弧器
- (2) 真空切斷器
- (3) 隔離器
- (4) 負載切斷器以維安全
官方答案
(4) 負載切斷器以維安全
解析
熔絲鏈開關(熔絲鏈、熔絲碍子)主要功能為短路與過載保護,其設計並非用於切斷負載電流。當需切開供電中(帶負載)的熔絲鏈開關時,應配合使用負載切斷器(負載開關、負載啟斷器)以安全消弧並隔離電路,避免電弧灼傷或設備損壞,故選項 4 正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。