民國106年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科

第62題

壓縮型套管之壓接施工,下列哪些較適宜?

題目

壓縮型套管之壓接施工,下列哪些較適宜?

  1. (1) 兩線端應先用鋼絲刷擦淨,若為鋁線須塗酪酸鋅糊( 張力處) 或防氧保護油( 非張力處) 後始可套入套管壓接
  2. (2) 桿距間之接頭應距離礙子支持點3 m 以上、距終端處7 . 5 m 以上
  3. (3) 非桿距間之接頭( 如跳線等) 應距離礙子支持點150 ~ 200 mm
  4. (4) P V C 鋁風雨線與銅線以H 型鋁壓接套管壓接者每一接續處須壓接1 只

官方答案

(1) 兩線端應先用鋼絲刷擦淨,若為鋁線須塗酪酸鋅糊( 張力處) 或防氧保護油( 非張力處) 後始可套入套管壓接、(2) 桿距間之接頭應距離礙子支持點3 m 以上、距終端處7 . 5 m 以上、(3) 非桿距間之接頭( 如跳線等) 應距離礙子支持點150 ~ 200 mm

解析

壓縮型套管壓接施工:鋁線接續前須用鋼絲刷清除氧化層,並依張力處塗酪酸鋅糊、非張力處塗防氧保護油後套入套管壓接,選項1正確。桿距間接頭應距礙子支持點3m以上、距線路終端7.5m以上,選項2正確。非桿距間跳線接頭應距礙子支持點150~200mm,選項3正確。PVC鋁風雨線與銅線接續每處應壓接2只H型鋁套管而非1只,選項4錯誤。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。