民國106年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科
第80題
變壓器組採用V - V 組合時,下列敘述哪些正確?
題目
變壓器組採用V - V 組合時,下列敘述哪些正確?
- (1) 單相負載接於導前相可獲較大之供電容量
- (2) 單相負載接於滯後相可獲較大之供電容量
- (3) 縱使線路上三相負載平衡,變壓器組各相之電壓調整率仍不平衡
- (4) 變壓器容量利用率僅剩86 . 6 %
官方答案
(1) 單相負載接於導前相可獲較大之供電容量、(3) 縱使線路上三相負載平衡,變壓器組各相之電壓調整率仍不平衡、(4) 變壓器容量利用率僅剩86 . 6 %
解析
V-V(開三角)接線由兩台單相變壓器組成,總輸出容量為√3×V×I,兩台額定合計為2×V×I,容量利用率等於√3/2,約86.6%。供應單相負載時,接在導前相變壓器上可獲得較大的供電容量;若接在滯後相,容量則會受到限制。此外,兩台變壓器的阻抗與電壓相位不同,即使線路三相負載平衡,各相的電壓調整率仍不相等。因此第1、3、4項正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。