民國106年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科
第21題
一次側6 . 9 k V 單相50 k V A 亭置式變壓器,應選用
題目
一次側6 . 9 k V 單相50 k V A 亭置式變壓器,應選用
- (1) 3
- (2) 12
- (3) 25
- (4) 8 安培之熔絲作為過載保護
官方答案
(2) 12
解析
變壓器一次側額定電流 I=容量÷電壓=50,000 VA÷6,900 V≒7.25 A。熔絲除了要承載這個額定電流,還要承受送電瞬間的激磁湧入電流,所以選用值必須比額定電流高一級,一般取額定電流的1.5倍左右:7.25×1.5≒10.9 A,再選標準規格12 A。若用8 A,僅約額定電流的1.1倍,送電湧入電流就可能把它熔斷;3 A約為額定電流的0.4倍,根本無法供電;25 A已達額定電流的3倍以上,繞組過載時熔絲仍不動作,失去保護功能。故選12 A。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。