9 k V 電容器之電源切開經5 分鐘後,須將殘餘電壓降至

題目

6 . 9 k V 電容器之電源切開經5 分鐘後,須將殘餘電壓降至

  1. (1) 75
  2. (2) 40
  3. (3) 50
  4. (4) 30 伏特以下

官方答案

(3) 50

解析

依「電業供電線路裝置規則」,高壓電容器組應裝設放電裝置,當電源切開後,須在5分鐘內將殘餘電壓降至50伏特以下,以防止檢修人員碰觸端子時感電。放電可透過電容器內部放電電阻、放電線圈或接地開關來完成,檢修前仍應確認電壓已降至安全值。75伏特、40伏特、30伏特都不是條文所定的判定值,即使30伏特更低,也不能取代50伏特這項規定。故選3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。